关于碱液流量FIT232
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑北化机工艺 旭化成离子膜
2阀用的日本的阀 可发现FIT232流量波动38到40之间你们的呢
#
, , &
这个波动确实大了,是不是你的D273有问题?造成FIA232不稳。 波动说的详细一些,有规律还是无规律?一台还是多台?如果一台波动,电磁流量计的问题可能性大。 通常我们的FIT 232的流量都控制在30立方每小时。你说的波动确实很大。是否进槽纯水不稳定。或是流量计出问题了。 我们也发现这种现象,
是单台,其它都是稳定的。
原因不清楚 回复5楼
查一下电磁流量计接地或接地不规范;检查该台电解槽接地;检查电磁流量计电极状况。 对,首先确定是一台还是全部,如果是全部查总的原因如纯水
如果是一台查仪表原因 波动确实很大,查找一下相关管线及泵出口压力变化情况电流变化情况。 1如果多台同时波动,说明高位槽液位不稳定,请检查造成液位波动的原因。
2若果是个别现象,检查流量计的安装工况:如接地情况;流量计接线柱是否松动,周围是否有水珠、结垢等。我们也出现过类似现象,原因为后者。