冷冻机油腐蚀严重原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:49 编辑冷冻机油冷器列管腐蚀严重,造成管道堵塞,但循环水各项指标均正常,循环水池水清见底,会是何原因造成?循环水部分指标pH8.81 Cl-3.44 mg/l 电导率0.73 μs/cmMg2+ 1.15 mg/l Ca2+未检出。冷冻机油温小于50度
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-4-14 08:09 编辑 ]
#
, , &
描述好像是有矛盾的地方:腐蚀了,就不会有堵塞的现象,是不是腐蚀产生的锈泥堵塞呢?
建议楼主长期跟踪水的分析,以确定是不是在过程中有失控的现象。重点关注氯根。
对于pH,是不是在水中加有其它的处理药剂? 同意2楼的说法。