pzhhuagong 发表于 2009-2-17 10:52:05

槽加酸量要根据实际来确认,最好和化验相结合。
DCS最好设成流量人为可调,不要电脑自动计算。可以慢慢提嘛!
自动只在连锁停车时关闭加酸的动作。
需要加酸时最好人为控制。
[ 本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-2-17 10:53 编辑 ]

雨音 发表于 2009-4-27 20:16:48

当初做这样的程序,是为了保证装置的正常运行,防止由于人员的误操作而引发的生产事故。但是,到了后期,我们应该根据实际情况做出相应的调整。但是,为了更好的运行,我还是建议在升完电流之后再加酸。根据所提供的数据,实际的电流效率来加酸,这样子比较好。
页: 1 [2]
查看完整版本: 旭化成或北化机电解槽加酸系统的仪表设置