外网失电如何处理?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:23 编辑
上周六晚外网110KV突然失电。事故氯处理装置也失电了。聚氯乙烯装置也失电了。但几分钟后保安电送上去了,但只有约2000KVA。老天保佑没出事。

#


hcbbs

haining 发表于 2009-4-28 08:55:45

基本上都是按照氯碱操作规程上的步骤来处理,没什么创新,也没人敢创新
static/image/smiley/default/lol.gif

毕竟是危化品行业,马虎不得。

冰点121 发表于 2009-4-28 10:57:53

失电要考虑以下几点:
1、聚合循环水泵,聚合釜搅拌要有应急电源。
2、空压站要有应急电源,保证氮气和仪表气。
3、消防水要有稳定压力。
4、应急照明要有保证。

yww6858 发表于 2009-4-30 09:04:59

主要出于安全环保的考虑。仪表空气、消防水、事故氯处理装置在突发事故、停电时能正常供应和正常运行是安全环保的保证。