螺杆机自跳的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:22 编辑经济器螺杆压缩机有时在运行时就自动跳停了,并且经常会出现这样的现象,这都是哪些原因造成的?还是机组本身问题太大???谢谢各位。。。
#
hcbbs
自动跳停要看有哪些连锁保护,例如:油压、主机机头温度、排气压力、电机电流、油过滤器压差等,然后逐一分析检查,噢对了还有仪表和电气有没问题。 除了要看联锁外,还得检查设备的油压、油过滤器压差、吸气压力、排气压力是否正常。 我们厂的规程,希望对你所帮助:
1、压缩机应高压保护开关断开而停机
冷凝器冷却水量不足。 检查水路阀门。
冷凝器堵塞,进水阀门关闭。 检查冷凝器及水阀。
高压保护设定值不正确。 检查设定值。
制冷剂充液过量。 检查制冷剂量。
2、压缩机应电机过载而停车
电压过高或过低。 检查电压与机组额定值是否一致。
排气压力过高。 检查排气压力和启动排气压力过高原因,并排除。
氯气进入量过大。 检查氯气发布。
过载元件故障。 检查压缩机电流,对比全载电流。
电动机或接线短路。 检查电动机接线座与地线间阻抗。
3、压缩机应低压保护开关断开而停机
制冷剂液体管路过滤器堵塞。 检查和泄漏过滤网或更换过滤器。
热量膨胀阀故障。 检查热力膨胀阀。
制冷剂充注不足。 加制冷剂。
冷凝器液体出口阀未完全打开。 打开阀门。 先检查自停报警,如没有报警可检查电器故障或仪表故障。 一般报警或连锁停机可以看出,根据连锁反应的条件再改正。
页: