sdkjdxlhl 发表于 2009-5-24 23:11:31

PCV-310的作用

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:13 编辑
我们厂刚刚开车,脱氯塔的PCV-310现在处于全开状态,因为我们还有6台槽子未开,所以担心以后PCV-310没有调节余量,请教下各位,PCV-310和脱氯真空泵各自的作用以及它们是如何调节脱氯塔的真空度的。

#


hcbbs

leeukung 发表于 2009-5-25 07:33:03

PCV-310是控制脱氯塔真空度的,控制方式是反作用控制。只要真空泵的能力足够,脱氯塔运行是没有问题的,关键是要搞明白PCV-310的作用方式。

yhong 发表于 2009-5-25 11:14:59

PCV-310是调节真空泵回流量,现在负荷小当然阀门要全开,等电解槽都开了,回流量会很小。甚至没有回流。

rollin 发表于 2009-5-25 15:56:25

楼主不用担心,调节阀PCV-310的作用本来就是用在低负荷开车的时候或者脱氯真空泵的能力过大时,保证脱氯塔的工作压力为一稳定值。
调节余量不足仅出现在调节阀全开了,泵前的压力还是过低。

haining 发表于 2009-5-25 16:08:49

建议楼主检查一下回流阀的状态

qiangqiang104 发表于 2009-5-26 16:36:47

电解槽的负荷小时需要处理的淡盐水的量小,从脱氯塔出来的气量小,但真空泵的抽力大所以需要大回流才能保证真空度能在一定范围内.此时如果要将真空度调好,则可以调节泵回流手动阀和PCV-310的旁路,使真空度达到最佳,使PCV-310的开度有一定的调节余量.
页: [1]