昭华 发表于 2009-5-26 15:15:21

氯气阀门更换周期

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:12 编辑
根据《氯气安全规程》的要求,对于重要的氯气管道和阀门应建立定期更换制度。但是没有说明更换的周期,一般应多长时间更换合适啊,一年?两年?三年?

#


hcbbs

allanshy 发表于 2009-5-26 16:05:40

不同的阀门有不同的周期,不可以一概而论~~~

yzhms 发表于 2009-5-26 17:56:00

我们是气氯两年,液氯一年更换。

梦的旅人 发表于 2009-5-26 20:41:00

我们公司每年大修时,90%的液氯阀门都要更换。尤其是液氯贮槽那块的,全部换掉。尤其是作了保冷的,阀门锈的很厉害。

lt_2003201 发表于 2009-5-26 22:28:02

视使用情况而定,一般一年左右。我们车间半年就不行了。

hansr0508133 发表于 2009-5-27 10:21:17

那你们更换下来的阀门怎么办,这样更换运行成也太高了。

ludacheng 发表于 2009-5-27 11:12:24

一年一换,换下来的用于普通管道上。

aaasd3760 发表于 2009-5-27 22:44:07

本帖最后由 limingshuguang 于 2009-5-28 10:08 编辑
换下的阀门可以由机修部门进行二次加工维修后备用.要注意的是:维修完的阀门一定要进行压力检验,确保无泄露.

小猪快跑 发表于 2009-5-28 23:00:52

氯气蝶阀密封面选用氟橡胶,抗腐蚀要强点吧!我们准备了几个准备使用一下看一下效果。

m22wsj 发表于 2009-5-29 16:19:35

本帖最后由 m22wsj 于 2009-5-29 16:21 编辑
我们是气氯两年,液氯一年更换。
yzhms 发表于 2009-5-26 17:56

                              
登录/注册后可看大图
哈哈,发现你们单位都好有钱啊!
我们公司是一般三年更换液氯阀门,气氯是看使用情况更换,一般也是三年!氯管道是定期测厚的,现在使用四年了也还没有更换!计划今年年底更换的!液氯阀门更换下来后可以进行维修,再使用在气氯上!如果氯中含水低的话,我觉得使用时间还可以延长的!
不管是阀门也好,管道也好,我觉得平时的维护和监测是非常重要的!
页: [1] 2
查看完整版本: 氯气阀门更换周期