YANZE1116 发表于 2009-5-31 16:42:03

游离氯在线分析

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:11 编辑
我单位在2007年发生过氯乙烯混合脱水爆炸,然后在二合一工序上了游离氯在线分析,杭州公司的产品,可以在DCS上显示氯化氢和游离氯的含量,可设置报警,可与控制系统连锁。使用后,没有发生过氯爆炸事故,游离氯数据也在异常情况下骤升报警。只是对这两个数据的准确度,特别是氯化氢的准确度,不是很确定。想请大家介绍各自单位使用的游离氯在线检测仪器。

#


hcbbs

match_0 发表于 2009-6-1 09:42:27

请问楼上是哪个单位的,还可以用ABB公司的MW3502,我以前卖过这样产品,用的效果还可以,如果需要资料,可以找我,QQ:4958655

181128425 发表于 2009-6-1 09:49:08

我们前一个单位氯化氢也是也是合成PVC的,但是没有上游离氯的在线分析仪,只是每个小时做样分析一下。一直都很正常。