ztj1984 发表于 2008-5-20 19:30:07
整流间采用半封闭式房间!温度不会太高!zeng428690 发表于 2008-5-20 20:26:23
我们是给整流器增加个水冷冷却器,利用公用工程的冷却水来冷却。22546831 发表于 2008-5-21 08:25:26
夏季房间内估计能有五六十度,有好多仪表显示不正常了。如果加空调,管子要拖好长,我也想过用工厂冷风。maimai 发表于 2008-6-6 14:58:28
我们的温度也是比较高的,但不至于到控制不了的地步.我们变压器用的是强油风冷冷却方式,注意通风!我们的整流器温度夏天在30度左右吧!用的是纯水冷却,也可能是在北方的原因吧,aldd76 发表于 2008-6-26 18:57:44
加风扇强制对流即可笑飘羽 发表于 2008-8-1 20:08:51
用循环水连散热片,再用风扇往里对着散热片往里吹风wang2346 发表于 2008-8-3 21:25:47
采用强制对流形式通风,上部两侧墙体增加轴流风机,不用加空调。maomaoygc 发表于 2008-8-6 20:34:38
担心是多余的!!JINGTA 发表于 2008-10-8 18:05:41
我厂子是开窗户,并且稍加循环水乐天天 发表于 2009-1-4 15:50:03
在厂房上部加上排气风机,我们单位就是这样的,在整流柜走道两头也装上两个,如果可以在变压器的散热器后一边各加上一台风机,这个位置我们单位是自己做的架子,用了这么久效果还可以,没有必要装空调的.