阴极循环槽液位波动大是什么原因?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:07 编辑阳极循环正常,氯氢气体压差有波动,在阴极循环时候,发现循环槽液位与设定液位相比上下波动10%左右!
这有可能是什么原因造成的呢?有什么影响,如何处理呢?
#
hcbbs
原因:1`液位调节阀有问题 2`阴极液循环泵有问题。解决方法:1`修理调节阀。2`修理循环泵
主要影响压差 我主要觉得是调节阀的比例、微分、积分没有调好。 如果波动是有规律的,那么可能是PID参数没调整好
手动调稳后打自动应该好一些 本帖最后由 181128425 于 2009-6-8 08:32 编辑
阴极循环槽液位波动可能原因 处理方法
1、氢气压力波动 加强压力控制
2、氯气压力波动 加强压力控制
3、氯氢压力波动 加强压力控制
4、电解电流波动 稳定电流
5、升降电解电流 平缓升降
6、机泵电流不稳 检查机泵
7、机泵出口流量控制阀不稳 仪表检查控制阀
8、液位串级不稳定 检查原因,调为手动
9、液位远传信号不稳定 检查信号转换器
10、进槽管道有堵塞物 检查流量、管压 如果液位波动在10%上下,不出现低高报警的话
对于正常运行是否有影响呢? 让仪表人员进行参数设置就行了。 因为循环槽使用的是压差式液位计,当压力发生波动时,液位发生变化是正常的,但是变化过大,应该是仪表没有校正好。 本帖最后由 181128425 于 2009-6-8 21:00 编辑
泵的运行怎么样?好好检查一下泵。 首先将自动调节改成手动调节,再派人检查一下循环碱泵运行情况、水封等设备!