氯气泄漏后
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:06 编辑我们厂用氯气时有一瓶氯气泄漏,处理时瓶不能放入碱池,一直在上面漂,不知道其他企业怎样处理泄漏
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-4-8 23:27 编辑 ]
#
hcbbs
液氯钢瓶泄漏?是阀门漏?还是瓶体漏?阀门泄漏不是有一套专门的工具可以处理吗?应该不是难事!宜宾天原有这样的工具,不过是个人所有,费用可能很高,对于氯气泄漏来说,金钱应该不算什么吧! 钢瓶是在上面漂着,但是泄漏点可以在水面以下的。
楼主的钢瓶泄漏点在什么地方?钢瓶泄露不是有好多材料堵漏吗? 如果真要丢到碱池里面,把它的漏点转到液面以下,有条件的话用物体固定着就可以了。但是一般情况都是用其他办法处理,最好还是快速把氯气抽出来的!
static/image/smiley/default/lol.gif
丢到池子里面也是个麻烦事,以前遇到过一回! 丢到碱池中也不是一种好办法,能堵漏最好,不能的话,科学的办法是将钢瓶放置到一个密闭空间内,将泄漏的氯气抽出用碱吸收。
[ 本帖最后由 haining 于 2009-4-7 09:42 编辑 ] 漏点要浸入液面下,而且气量不能太大。如果泄露很严重,还是要采取其它办法了。 如果钢瓶浮在 碱池上面,可以用消防水枪冲,当然要做好保护措施。 如果是氯瓶阀门漏可以戴好防毒面具更换。如果是瓶体漏可以放入碱液中,处理时一定保证安全。 是阀门漏,但止不住了 其实你们可以将钢瓶的一半放入碱池,这样钢瓶的泄漏点应能保持在碱液下。