十重深院锁秋梧 发表于 2009-1-2 09:13:30

多长时间倒一次液氯贮槽

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:03 编辑
我们公司有六台液氯贮槽,单台储存量40立方,液氯日产量120吨左右,现在是用5备一。请教各位大侠,多长时间切换一次备用槽,切换时把在用槽里的液氯通过出料口排放完,再用抽真空泵把这个槽抽成真空时,要不要担心三氯化氮的问题。虽然槽内的三氯化氮已经随液氯排走了,可我还是担心排不干净,这种担心有必要吗?谢谢高手指点!

#


hcbbs

妹妹 发表于 2009-1-2 10:47:34

最好从排污口排液氯,不要从出料管道。这样液氯存量少。
三氯化氮的问题基本不用考虑,如果实在不放心,化验一下液氯中三氯化氮的含量。

十重深院锁秋梧 发表于 2009-2-12 16:20:10

谢谢大家。我问这个问题的本意是,备用槽长时间不用,它的阀门内部会不会被腐蚀,或产生杂质,在再次用的时候打不开。或者储槽本身长时间不用,有没有什么不良现象发生?液位计、压力表长时间不用,再用时会不会补准确?多谢大家。

qyj 发表于 2009-2-13 08:49:28

备用槽是出现紧急情况是倒槽用的,一般情况下是空槽,不用切换。阀门平时加强维护就可以了。

181128425 发表于 2009-2-13 08:51:39

来晚了,感觉和几位楼主说的差不多!
static/image/smiley/default/handshake.gif
备用槽不用的情况下,一般是需要维护的。
[ 本帖最后由 181128425 于 2009-2-13 08:57 编辑 ]

SHAOYEYONG 发表于 2009-2-13 09:31:46

最好是3个月倒一次,要不阀门很容易绣死
三氯化氮的可能性可以放心
但一定要有个空槽

让雷诺 发表于 2009-2-15 09:49:05

备用槽在开停车和紧听情况下用来泄压,我公司一般在检修后就切换使用

dangqi 发表于 2009-3-13 10:52:43

一般情况下不倒槽,但任何时候必须有一个空槽,防止紧急情况下倒槽。至于怕三氯化氮超标,只要各项安全指标正常,加大分析、排污次数,一般是没有问题的。

1qaz2wsx3edc 发表于 2009-6-17 19:39:22

三个月一次就行。三氯化氮不用担心。