盐水管道的使用
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:56 编辑我们的一次、二次盐水管道用了4年后,发现有的衬胶缺失,有的隆起,形成很大的包。现已全部更换成CPVC管。大家的盐水管是什么材质?用CPVC管要注意哪些问题等,请大家讨论。
#
hcbbs
不知楼主你们的CPVC管道安装好了没有,要是没有安完我倒是可以发表点看法! 不知楼主你们的CPVC管道安装好了没有,要是没有安完我倒是可以发表点看法!
181128425 发表于 2009-6-27 10:41
登录/注册后可看大图
还盼版主指导啊,正在安装中呢。 本帖最后由 181128425 于 2009-6-27 13:16 编辑
指导到是不敢。
焊接的注意事项:
一、应使焊接部位干燥,同时清除其表面的灰尘、油污和其它杂质;在粘接口处焊接修补时,只有在粘接剂已固化6h以上方可进行。
二、在修补轻微渗漏时,一般焊接一条焊道,在较严重的渗漏部位,一般焊接3-5条焊道;采用多层焊接时,要冷却一段时间后再进行下一层焊接。需保持适宜的温度和压力,热空气温度控制选择应根据不同焊条材质及环境下而定,例如PVC-C宜为170-200℃;PVC-U、ABS宜为160-190℃,过热能使材料变形或碳化,压力过高能导致冷却后焊缝的破裂。
三、焊接修补管道时,焊枪应不断上下摆动,使焊条及焊件均匀受热,并使焊条充分熔融,但不得有分解及烧焦现象。
四、焊条应排列紧密,不得有空隙,焊道应超过被修补部位四周各9-13mm;CPVC管道修补需厂商配备的专用焊条焊接。
本帖最后由 181128425 于 2009-6-27 13:26 编辑
粘接:
1条管材的加工:管材量取长度决定之后,可用钢锯、手工割锯、曲线锯、小园锯片割据。割据后,两端应保持平整,用锉刀除去毛边,并根据不同大小管材要求进行倒角,一般倒角为1×45°至5×45°,倒角不宜过大。
2条配管时,应对承插口的配合程度进行检验,将承插口进行试插,自然试插深度以承口长度的2/3为宜,并做上标记。
3条管配件粘接时,根据不同大小承口长度的内外接触面,必须要用棉纱或清洁剂清理干净,然后在粘合面上用毛刷均涂粘合剂,不可漏涂,并适量,其具体方法见表2.2:
表2.2
序号 管材公称直径(DN) 接口数/32 OZ
1 DN15 300
2 DN20 200
3 DN25 125
4 DN32 105
5 DN40 90
6 DN50 60
7 DN65 50
8 DN80 40
9 DN100 30
10 DN125 20
11 DN150 10
12 DN200 5
13 DN250 2-3
14 DN300 1-2
15 DN400 0.5-1
16 DN500 0.4
17 DN600 0.25
注:以上为实验数据,使用场合不同其数量会有所不同,以上数据仅供参考,其中CPVC胶水需厂商配备的专用胶水。
4条涂完粘合剂后,应立即将管材插入管件承口,并旋转1/4圈,将管材插入管件插口的终端,组合在适当位置约分钟后(不能再拆开或转换方向)。同时必须保持表2.3所规定的时间,以防止接口脱滑。
粘接接合最少保持时间 表2.3
公称直径DN 50以下 65-150 200以上
保持时间(s) >30 >60 >90
5条注意事项:管材和管件连接点的周围粘合剂要溢出很明显。如果连接口周围的粘合剂溢出不连续,表示涂抹的粘剂量不足,应将接头重装,过量溢出部分的粘合剂,应用棉布擦掉,并保持管道外表清洁。
6条初粘接好的接头,应避免受力,须静置固化一段时间后方可继续安装见表2.4。
7条 管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行,操作场所应远离火源、防止撞击和阳光直射。在-20℃以下的环境中不得操作。
8条 如果管道使用在高温、高压或振动较大部位的情况下,建议在粘接口部位用玻璃钢(FRP)增强(如泵进出口,换热器进出口等)。 使用钢衬聚丙烯或聚乙烯即可,若有钱可用钢衬四氟乙烯,能用好多年,且施工方便。 注意管道的膨胀问题,合理排管 耐腐蚀没的说,但是唯一的不足就是线膨胀系数高,在温度变化大的时候容易出现管道束节或弯头焊缝开裂、脱开,所以在直管段最好加U型弯或软接头。 盐水管道用CPVC?首选钛材。次之玻璃钢。 本帖最后由 181128425 于 2009-7-1 12:48 编辑
盐水的腐蚀也是很严重的,我们盐水感觉到处都是铁锈,很老的样子
其实想起来还是钢衬是最佳选择。既耐压,又耐用。
钛材太贵啦,投资不小哦,玻璃钢,个人感觉耐压不是很好。
而CPVC,温度影响比较大。也就是楼上说的线膨胀系数比较大,盐水工序管线比较长,若多增加膨胀节,软连接,可能投资也就上去了。并且在法兰连接的地方,很容易渗漏,垫片如果选用衬氟似地硬质垫片,则很容易因一次停车再开车,出现大面积的渗漏,很麻烦的。
页: