技术求助:液氯管道

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:57 编辑
液氯主管焊缝连接处,焊缝上有一沙眼向外冒气氯,管道压力0.6MPA左右,我们现采用打管夹的方法处理,用氨水试漏无泄漏,请高人指点:此管道在短期内有无问题是否要立即停下,

#


hcbbs

gzhd 发表于 2009-7-1 07:31:07

时刻牢记,安全第一

leeukung 发表于 2009-7-1 07:38:53

应该尽快调整生产,停车对管道进行检测。“安全第一”

liub1967 发表于 2009-7-1 08:17:28

1、这很难判断用多长时间,主要外有水以及管线使用时间的不确定等。
2、建议尽早补焊或更换管线,压力管线,特别是液氯管线一般要求是厚壁管,焊口一定打磨,按标准要求执行为好。
3、现场实际经验,3个月内最好整改好。

quhongxing80 发表于 2009-7-1 12:55:02

看情况短时间没问题,没有漏气现象说明水也不会进去与液氯接触腐蚀管道,生产过程中有条件补漏时一定要处理,毕竟是个安全隐患

maryain 发表于 2009-7-1 14:53:04

我们这里氯气管道也打过抱箍,管道外壁没水的情况下半年时间应该没有问题,有水就不知道了,生产有时候很无奈,注意巡检吧,氯气管道只要监管到位,风险还可以接受

tianxiao 发表于 2009-7-1 16:24:34

为了安全起见,还是尽快修补好

siena2008 发表于 2009-7-1 17:34:56

车间空气环境怎样?不一定沙眼所致,管道外壁有水吸收空气中氯气或氯化氢气体后腐蚀造成,建议对管道进行防腐处理。
考虑到压力管道的特殊要求,建议近期检修整改。