空分预冷机组不制冷的问题

本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-9-3 21:48 编辑
我们的一套空分装置最近出了问题,就是预冷机组不能预冷,
有人说是里面的氟里昂少了,添加了还是不行,
想知道这方面的东西,

super1 发表于 2007-12-30 09:12:21

请给出你那   现在工作的数据    如冷媒高低压,有哪些异常情况等       没有这些没法做出判断

lisheqiang 发表于 2007-12-30 11:12:48

空分预冷机组的问题有很多,氟里昂少了也是其中一条原因,还有好多比如低温结垢等等。楼主应该具体提供一些预冷机组的运行参数才好判断。

bolinuser 发表于 2007-12-30 22:36:19

楼主,可以看看是不是结垢了,这种因对预冷效果的影响很大!!!(请重点考虑)

jindun 发表于 2007-12-31 03:17:58

楼上说的对,仔细查查

wzl740918 发表于 2008-1-2 18:32:35

最大可能性是制冷剂漏,但是添加制冷剂应该是有作用啊,或是里面是不是进空气了。楼主把你们的设备的冷媒高低压发上来看看,冷媒高压能起来吗?

fetn 发表于 2008-1-3 19:45:04

1、看冷凝器进出水量是否正常,温度与平时比较怎样,如很烫,说明经过的水量少冷媒的热量没有有效带出,查找阀门和换热器那个地方有堵。
2、冷媒漏压力表显示应有异常,如确实漏查明漏处补漏,氮气保压确认,抽真空后补充。
3、冷媒也有可能因太冷参与循环的少(管路能看出结霜)。
4、热旁通是否开的太大。
如楼上所说,膨胀阀,还有冷媒过滤器是否堵,控制系统自保等。

konggu 发表于 2008-1-18 20:26:33

楼上说得很有道理。必要时请厂家来查一下原因,可能会更快解决问题。

长空之鹰 发表于 2008-4-11 14:44:59

查制冷剂是否泄露,换热器芯子是否有漏.膨胀阀是否堵了,冷却水量过小
