请教罐区(烧碱和盐酸)地面防腐施工工艺
本帖最后由 smeito 于 2009-7-13 16:01 编辑公司罐区地面需要做防腐,腐蚀介质为烧碱和盐酸。打算做环氧防腐,具体怎么施工,还有其他的工艺吗?
没有人帮忙吗?实在是我专业外的东西,知之甚少啊! 环氧玻璃钢7层应该可以,不懂装懂,帮你顶!你是哪里的?我这有个施工队,这活做得不错,如果可以的话我帮你问问,看他们有时间做没有 1.地面干燥用打磨机磨平2.用6101环氧树脂与玻璃布铺3层3.用胶泥贴防酸瓷砖4.固化24小时 一般底用三布五油,再贴耐酸板,经济条件好点就可用大理石~~ 首先要把地面处理干净:采用抛丸或者研磨把表面浮沉清理掉,用吸尘器吸干净;然后施工FRP,树脂最好采用乙烯基脂树脂,普通环氧防腐效果不理想。在固化好的玻璃钢上施工耐酸砖。 是发电厂化水车间么或水处理加药系统的么?
如果是,不建议环氧地坪这种处理办法,在国内很多电厂里面环氧有很多失败案例。
现在市场上有很多品牌的复合混凝土材料,这种场合,效果很好。
防腐施工工艺大体差不多,你这里不涉及静电考虑,只是简单的表面处理就可以。一般的水洗后晒干即可(阴雨天避免施工)。
表面处理的时候切记三点,干净(无油脂、灰尘等)、干燥(一定不能表面有水)、坚固(被保护基体坚实牢固)。这是涂层施工前的验收标准。如果你不想日后被运行的兄弟们骂,最好辛苦点,每个节点都去看一下,拍上照片,存档。隐蔽工程,一定亲自到场看看,没错的,既能减肥,又有政绩。 下面是一个厂家提供的方案,是否可行,有什么需要改进或注意的地方?
1、清洁地坪表面,打磨平整,用吸尘器洗净室内所有浮尘。
2、严格按照封底漆的配比混合两组分,适量加入稀释剂,搅拌均匀,滚涂施工。封闭底漆粘度不宜过高,这样利于涂料向水泥地坪中渗透,增强地坪和涂层间的结合力。
3、中涂层同样严格配比、稀释,适量加入干燥的石英砂、石英粉,并熟化20分钟,由施工人员进行批刮,批刮后进行修补打磨。
第一道中涂可加入大、中、小不等目数的100目、200目、300目、800目混均石英砂和1200目左右的石英粉,漆与石英砂(粉)的比例为1:2.5;
第二道中涂漆与石英砂(粉)的比例为1:1.5;
最后一道中涂可加入中、小不等目数的300目、800目混均石英砂和1200目左右的石英粉,以石英粉为主,漆与石英砂(粉)的比例为1:0.5。
注意:按照厚度要求可以考虑增加中涂道数,参照第二道操作。
4、面漆一样按照标签说明严格配比,视情况适当稀释后熟化20分钟再使用。
5、涂层施工完毕,保养7天后(23±2℃)方可承受负荷。冬季要适当延长,10℃以下气温约14天保养期。 大家说的都要用玻璃布,还要铺耐酸砖,上面这个方案可行么? 楼上说得只是普通地坪的施工方案!
static/image/smiley/default/lol.gif