本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:41 编辑50万大卡的溴化锂机组配套6.5万吨烧碱,钛冷温度达到22度,求高手指点迷津。
蒸汽压力正常,循环水也没问题,是何原因?
#
hcbbs
本帖最后由 wlntjs 于 2009-8-1 08:31 编辑
1、氯气液化量是多少?如果全部去液化,显然冷量不够。
2、正常情况下配套溴化锂机组,考虑冷损等问题,按照150万大卡比较合适;
3、温度降不下来,就把备机先开起来,要不然后面系统的压力肯定高,干燥的效果也保证不了 进钛冷的氯气温度是多少?是否太阳暴晒导致温度过高? 进钛冷温度60度,此溴化锂机组只是用来冷却氯气 进钛冷温度60度,此溴化锂机组只是用来冷却氯气
yyhhhao 发表于 2009-8-1 08:48
登录/注册后可看大图
没有氯气洗涤塔?加大氯气洗涤塔的冷却效果,出口氯气要保冷。 4# yyhhhao
进钛冷的氯气温度太高了???看来是没有洗涤塔!!! 我大体计算了一下,6.5万吨的规模,氯气从60度冷却到15度,需要的制冷量是420kw,这个数据已经包含保冷损失。而你现在的制冷机时50万大卡,换算成制冷功率是580kw,应该够的了。
不知道你的钛冷器的换热面积多大,这么高的换热温差,对一级冷却来讲确实有点困难,是否可以用三级冷却的方式来充分利用一下冷冻水的换热效率。 我大体计算了一下,6.5万吨的规模,氯气从60度冷却到15度,需要的制冷量是420kw,这个数据已经包含保冷损失。而你现在的制冷机时50万大卡,换算成制冷功率是580kw,应该够的了。
不知道你的钛冷器的换热面积多大,这 ...
huawei 发表于 2009-8-1 18:29
登录/注册后可看大图
探讨一下,如其加个三级钛冷不如加个水洗塔。原因如下
1、水洗塔可以有效洗涤掉盐等物质,利于钛冷的换热。
2、三级钛冷在冬季的时候第三级容易干燥过分,导致安全事故。
所以建议
1、增加水洗塔
2、增大钛冷换热面积 支持妹妹,但是今天没有分了。
楼主没有详细说明其工艺情况,所以不知道为什么要把60度的氯气冷却任务交给制冷机来做。
计算来看,制冷量够了,但是为什么冷不下来,还是说明传热量超过了二钛冷的能力,这是传热系数决定的。当传热温差很大的时候,单纯增加换热面积是没有太大效果的,不如分段冷却。至于冬季问题,我们冬季 二钛冷基本上就不供冷冻水了,就是相当于一条管道了。
究其原因,我认为,一钛冷承担的责任过小,也就是面积选型过小。所以提高一钛冷的面积是当务之急,如果楼主愿意购买一台钛冷器,那就串联使用最好。当然,如果楼主愿意增加一台洗涤塔,呵呵是最好不过了。不过如果不是离子膜,那氯水排放也成问题啊。 本帖最后由 wlntjs 于 2009-8-1 20:01 编辑
1、如果装置没有洗涤塔,那就啥也别说了,眼泪哗哗的!
2、如果有洗涤塔,出塔温度也忒高了,基本没啥循环量;
3、按照你提供的数据分析,钛冷换热部分显热约在3万大卡左右,潜热部分要根据冷却水量来,粗粗算来,差不多就是50万大卡,所以也不要怪50万的溴化锂机组能力差了!
4、下一步该怎么办,需要你提供详细一点的说明,可能大家能给出
出主意