电解槽整流电流波动较大,应该如何处理?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑大家有没有遇到过这样一个情况,电解DCS显示整流电流波动较大(比平时的正常波动要大很多),还能波动到什么情况,是不可预料的,那么,此时,做为电解槽岗位的人员应该如何处理?做为整流岗位的人员如何处理?做为电解DCS人员又该如何处理?请知道或遇到此情况的朋友能提供帮助,谢谢了。
#
hcbbs
首先请电气人员检查整流器,是否是电气方面的问题。我公司出现过因整流横流器(我不是电气人员,不知道是不是这样写的)波动的情况,由电气人员检查校验最终解决。一般来说都是电气方面的问题。 电流波动很大一般都是电气故障所致。这个时候要清醒的判断是否为假信号,对受电流联锁控制的纯水通量和盐水通量影响并不大,但是频繁的电流大幅度波动很有可能引发系统不稳定的故障,给员工的正常操作带来不便。
如果真的频繁出现电流异常波动,还是要查一下整流器的好,电气人员要仔细的去观察去思考,不要放过现场的每一个小细节。可以长时间用示波器监测脉冲波形和反馈波形,仔细判断因果关系,不要盲目的下结论,有的时候往往因果倒置,引起误判。 首先感谢楼上两位的回答,检查整流器这些都是后话,我想知道的是:正常生产,突然发现电流有较大幅度的波动,这个时候电槽,整流,DCS岗位应该如何分别处理?比方说是降电流,按紧急停车,还是等待观察(此情况有可能导致高电压连锁跳车)? 应该首先确认电流波动的原因,有可能是DCS受到电磁干扰.如电流波动而氯气和氢气没明显波动。电流有较大波动一般都是电气问题,如果电气现场察看设备没问题可等待观察 电流波动大可能有以下原因造成:
1、外供电电压波动引起;
2、整流柜出现故障;
3、电流表出现故障或受到磁场干扰;
发现电流较大波动是,应迅速查找原因采取措施,如查不到原因或查到原因而无法处理时,应尽快停车,避免损坏电槽或导致生产系统事故。 可以根据生产系统其他方面(氢气、氯气系统情况,电网情况)初步判断电流波动是整流器、电槽或外部因素导致运行异常,根据判定情况来处理。 首先得判断出电流波动是实际电流波动呢,还是只是显示电流波动。如果只是显示问题的话,为了防止意外,可以手动控制盐水流量阀门,如果是实际电流波动,最好还是停车检查一下比较好。 首先得判断出电流波动是实际电流波动呢,还是只是显示电流波动。如果只是显示问题的话,为了防止意外,可以手动控制盐水流量阀门,如果是实际电流波动,最好还是停车检查一下比较好。 电流波动 个人认为1迅速通知各有岗位做好突然停车的准备2查找原因 如果是信号的原因能不停车修好 可以不停车 (再就是可以取样看看如果电流真波动氢气 氯气压力 烧碱浓度应该也受影响) 若电流波动应该及时停车 防止发生事故 破坏离子膜及设备