yzhms 发表于 2009-6-29 23:10
登录/注册后可看大图
高手!能举例说一下离子膜电解中,氯气管道系统爆炸的事故吗? 1、电槽至氯处理的氯气总管听说有爆炸的案例,使用的是玻璃钢管;
2、液氯排污管如果有三氯化氮,在外因具备的情况下,也会爆炸,也有案例; 正负水封都炸掉了,含氢高应该炸干燥塔,很困惑,这里怎么会炸,进硫酸了?
static/image/smiley/default/lol.gif
我看到了一个刚刚建设完成并已投入使用的工厂应用现场和一些支离破碎的东西~~
static/image/smiley/default/lol.gif
就想说点现在的设备质量和设计真TMD的差啊~~明显是豆腐皮设备~~ 1# TF123
一定是个爆炸现场,这种场面很惨的,我在单位也没少见。
没有人员受伤才是不幸中的万幸!!
化工企业,安全永远都是第一位! 爆炸现场吧? 个人 认为是个负压水封爆炸现场
1、上边有DN300左右的向下的气体管道一根。地面上有两根短节。靠近水封的这根部分长期浸入水中,另一侧不明。
2、上部有薄膜残留现场。认为是在没爆炸前,现场操作员将薄膜盖在了罐体上边,让与空气隔绝;加之水封液位比较高,操作中,气体负压太大,不能吸入气体,则将罐体引爆。原来我们的盐酸罐体因为负压发生过爆炸,可以说也是类似的原因。不过这个爆炸的也太厉害了。
3、认为不应该是三氯化氮排污罐。因上边有个DN300左右的管道向下。排污罐是不会有这么大的管道连接的。
4、疑问是为什么罐体的底部会是这么多的泥色物质,是铁含量较多的盐水还是其他。请高手指教
页:
1