一诺张 发表于 2009-7-31 11:56:57

离子膜电解槽电流升高的原因

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:34 编辑
离子膜电解槽电流,正常情况下会有个小于200A的波动,但是,如果电流一直升高,比方说在一分钟的时间里升高了2000A,从而造成电解槽的连锁跳车,那么是什么原因导致电流会有如此大的升高呢?请遇到过或了解此情况的川友指教,谢谢了。

#


hcbbs

妹妹 发表于 2009-7-31 12:03:54

外线电压波动较大或者整流系统有点小问题,咨询厂家解决。

lorite 发表于 2009-8-2 01:39:50

本帖最后由 limingshuguang 于 2009-8-4 20:50 编辑
如果是突然升高的话,基本是外电压和整流的问题了,当然电解槽在运行中由于盐水中阳离子(主要是Ca、Mg)超标也会使单元槽电压升高,不过没你说的那么快。不过Ca离子超标使单元槽电压升高是不可逆永久的,必须严格控制,Mg离子超标会使单元槽电压暂时升高,不过是可逆的,盐水质量好转的话会恢复。

盐化工 发表于 2009-8-2 11:03:52

对外电电压、整流设备、电流表逐项排查。

一诺张 发表于 2009-8-4 08:12:55

4# 盐化工
外电电压:我们同时有两台整流变压器,只有一台有此情况,应该和外电电压没有问题吧。
整流设备:负责整流设备的人员检查了整流设备,说没有问题,现在正在考虑厂家来检修。
电流表:电流表如果显示有问题的话,那么电解槽应该不会有太明显的反应吧,实际是当时的氯氢气压力也是明显的升高,是不是可以说明电流表显示没有问题。
那还有那些方面会出问题呢?????

huawei 发表于 2009-8-4 20:46:16

确实应该是整流控制系统的问题,能够显示出电流升高,但是整流控制没有及时跟踪调整,这么大的幅度是不符合整流柜稳流技术规范的。还是要查整流系统。
不知道你们用哪个厂家的整流柜?
有没有注意在电流变化的时候,导通角或者控制角有没有明显变化?有时候往往一个线头没有夹好或者发生锈蚀就会出现较大的莫名其妙的故障的。
所以,还是要你们电气人员好好查查现场,不要漫无目的的去从理论上讨论这样的问题。

limingshuguang 发表于 2009-8-4 20:55:55

应该是整流的原因,不过好像整流应该有数据记录的,查一下。
我公司曾经遇到一次,但电流的升高幅度没这么大。

zhmengyu 发表于 2009-8-4 21:30:11

应首先检查是否是假信号大部分是传感器故障造成

yzhms 发表于 2009-8-11 14:43:04

我们发生过PLC控制故障,出现类似的情况,装置跳车。一下子电流上升了3000A。

贝壳啦啦 发表于 2009-8-19 22:12:31

应先对电解槽查看:1 是不是线路传送问题? 2 查看网络电压与电流有没有波动? 3 是不是整流柜的PLC出现了问题?
页: [1] 2
查看完整版本: 离子膜电解槽电流升高的原因