旭化成设计的脱氯塔淡盐水缓存空间太小,在紧急情况下,根本没时间处理,不知道各位同行有什么看法!!一般脱氯塔控制液位在55%左右,在正常满负荷生产时,脱氯淡盐水泵一旦停止,最多70秒就能达到连锁跳停液位90%。假若巡检工在脱氯塔顶部,在接到中控通知后,根本到不了!再加上中控反应时间。。。。。

#


hcbbs

tcs1789@163.com 发表于 2009-8-23 08:50:59

脱氯淡盐水泵一台停止,另一台应马上启动,应是连锁自动启动的,在70秒内应完全可以启动的,阀门也应是自控的,也应有备用电源,不过脱氯塔淡盐水缓存空间确实有点太小了。

wqhhdiaodu 发表于 2009-8-23 09:14:11

脱氯淡盐水泵一台停止,另一台应马上启动,应是连锁自动启动的,在70秒内应完全可以启动的,阀门也应是自控的,也应有备用电源,不过脱氯塔淡盐水缓存空间确实有点太小了。
tcs1789@163.com 发表于 2009-8-23 08:50

                              
登录/注册后可看大图
不知道贵公司用的是什么型号的泵,我们公司是手动开启,没有DCS自动控制!

sunjinfu 发表于 2009-8-23 08:50:00

楼主的工艺应该是旭化成工艺,氯工程工艺增加了的脱氯盐水贮槽,延长了反应处理时间,缺点是增加了设备成本,一般贮槽使用的钢衬胶材料

apple100200 发表于 2009-8-23 10:25:51

我公司的脱氯塔泵没有自控,脱氯塔系统液位只有一个连锁!当脱氯塔液位达到90%时,LICV-260调节阀为0.不知这个联锁是否合理。

TF123 发表于 2009-8-23 12:15:47

我公司的脱氯塔泵没有自控,脱氯塔系统液位只有一个连锁!当脱氯塔液位达到90%时,LICV-260调节阀为0.不知这个联锁是否合理。
apple100200 发表于 2009-8-23 12:15

                              
登录/注册后可看大图
我觉得不合理,当D260液位高报后也很快会出现联锁跳闸.
在紧急情况下,可以把淡盐水排出,流到污水处理站.现场与中控对讲机联系.

wqhhdiaodu 发表于 2009-8-23 14:52:13

楼主的工艺应该是旭化成工艺,氯工程工艺增加了的脱氯盐水贮槽,延长了反应处理时间,缺点是增加了设备成本,一般贮槽使用的钢衬胶材料
sunjinfu 发表于 2009-8-23 10:25

                              
登录/注册后可看大图
我们就是旭化成的,刚刚经历了一次,好在跑的快,液位都到88.91%了

lxbjcl 发表于 2009-8-23 12:15:00

3# wqhhdiaodu
你把组态做进去不就完了吗,这个跟泵不泵的应该没联系吧?

lxbjcl 发表于 2009-8-24 15:59:18

5# apple100200
260高报后会产生很多的不利影响,盐水进入氯气管道,封堵电槽氯气主管线

wqhhdiaodu 发表于 2009-8-23 10:25:00

8# lxbjcl
更改什么组态???我不明白,你是改连锁还是别的??