mu99899 发表于 2009-8-26 17:21:58

请问整流柜到电解槽铜排的尺寸如何选型?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:30 编辑
整流柜到电解槽铜排的尺寸如何根据直流电流选型?找不到相关资料,请教高手,谢谢!

#


hcbbs

huawei 发表于 2009-8-26 19:35:30

要同时考虑投资经济性和技术要求。
一般来讲,铜排的总截面积,要满足最大电流的要求,而且发热量又不太高,同时投资又可以接受。
铜排的截面积可以按照1~2A/mm2来计算,考虑到纹波等高频谐振电流的影响,一般都按照1~1.5A/mm2来选择。至于宽度和厚度,要根据设备连接的尺寸来决定了。
铜排连接的接触面积要按照0.1~0.2A/mm2来计算。
离子膜电槽由于电流不太高,一般都是选用两根铜排做直流母线,单根的不仅加工困难,而且现场安装难度也比较大。隔膜电槽的铜排数量就要多一点了,毕竟电流比较大。
页: [1]
查看完整版本: 请问整流柜到电解槽铜排的尺寸如何选型?