hansr0508133 发表于 2009-8-26 09:03:39

脱氯盐水自控ORP的控制值

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:24 编辑
氯碱生产盐水控制中现在大多采用ORP在线监测,自动添加亚硫酸钠来控制游离氯的含量,设计中一般在脱氯塔之后和二次盐水储槽之前这两处添加,ORP的控制值北化机之前有控制在200mv以下的说法,我们的操作规程要求在-50mv一下,请问各位坛友,你们的控制指标是多少?这两处的加入量是那个大?

#


hcbbs

luaf 发表于 2009-8-26 09:12:27

当然是-50的加入量大了,我们一般控制-50~50

jjf278204 发表于 2009-8-26 09:17:17

用凯膜的ORP只要控制进离子交换盐水有还原性就行,就小于零。为了便于控制,可以小于-50,-100mV。

wqhhdiaodu 发表于 2009-8-26 17:22:54

3# jjf278204
现在设计院设计的一次盐水工序是凯膜后加亚硫酸钠,一般控制在50mv左右;脱氯塔一般控制在-50mv

咖啡的回忆 发表于 2009-8-27 23:39:53

-50--50,-100--100都行,变化很快,主要要看脱氯结果怎样,效果好,可以适当提高电位,节约成本,还可以减少一次盐水BACL2的用量。
电位高低还有一个重要因素就是PH,碱的加入量,PH一般控制在10附近比较好。

huwanli 发表于 2009-9-4 10:26:50

我们设计院设计的一次盐水工序是凯膜后加亚硫酸钠,一般控制在45mv左右;脱氯塔一般控制在-50mv