二级反渗透预处理:市政自来水——石英砂过滤器——活性炭过滤器——阻垢剂(GE MDC150)——保安过滤器(5微米)——RO系统石英砂和活性炭刚换的,每天运行20小时左右。每天都正反冲洗。共12支滤芯。7-10天就要更换滤芯。压差0.1MPa.拆开查看滤芯,表面黑色,无滑腻感。有个别滤芯瘪凹,有断层。请前辈指教原因及解决办法。谢谢~
1、建议楼主在活性碳过滤器后加一台10微米的自清洗过滤器;
2、保安过滤器滤芯建议使用质量好的 1、建议楼主在活性碳过滤器后加一台10微米的自清洗过滤器;
2、保安过滤器滤芯建议使用质量好的
QQ永不言败 发表于 2011-10-17 10:08
登录/注册后可看大图
与这关系 不大吧,新换的活性炭还是建议多洗洗干净! 回复 3# xdmzlh
活性炭应该是冲洗干净了。我们每天都冲洗的。而且在刚换完活性炭和石英砂当天冲了一天。第二天又新换了12支滤芯上去。估计是滤芯质量的问题。谢谢前辈~ 我也认为是活性碳的问题,有可能是活性碳的规格不对,比方说使用到木碳而非椰壳,所以它的灰份很高,而且你又每天正反冲洗,活性碳很容易又因磨擦而产生更多的灰份
提供给你参考 表面黑色,明显就是活性炭过滤器泄露造成的
建议核实活性炭过滤器的填料,是否有装填石英砂垫层,若没有这样的情况还会出现
再一个活性炭常规是选椰壳活性炭,而你每天都反洗干什么,全部都搞碎了,不漏才怪
砂滤一周反洗2-3次
碳滤一周反洗1-2次
另外,你若使用粉末活性炭那也麻烦
QQ永不言败 发表于 2011-10-17 10:08
登录/注册后可看大图
1、建议楼主在活性碳过滤器后加一台10微米的自清洗过滤器;
2、保安过滤器滤芯建议使用质量好的
根据楼主提供的资料,我估计应该收过滤器选型的问题。
过滤面积选的太小了,导致纳污量不足,冲洗频繁。
另外,从个别滤芯瘪了,也足以说明过滤面积太小,滤速太快,对滤芯冲击太大。造成了不可逆的损伤,而导致滤芯夭折。