离子膜电槽开停车时氯氢压差是怎样控制调节的
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑离子膜电槽开停车时氯氢压差是怎样控制调节的
#
hcbbs
开车前向D-270充入氮气,氯气阀位保持在一定开度,一般为30%左右,氢气串级控制压差保持在4KPa。送电时,氯气压力显示到0时,投入自动,然后根据压差情况慢慢把压力控制起来。当氢气阀门阀位开度达到25%左右时,开始慢慢缩氮气,直到氮气缩完,联锁投入。控制压差的原则是:当氯气在自动控制状态下,压差高,增大氯气设定值;压差低,减小氯气设定值。当氯气在手动控制状态下,压差高,关小氯气阀门;压差低,开大氯气阀门。其实在实际操作时,尤其是在遇到单台槽跳闸时,马上把氯气由自动控制转为手动控制,氢气串级控制,压差降到一定程度会自动上升,避免了在自动调节氯气时压差的波动。 不同的电解槽有不同的控制参数,旭化成和北化机的电解槽控制参数和控制方法是一样的,但氯工程的电解槽的控制参数和控制方法是不一样的。此问题要根据不同的电解槽进行说明。 除了安全保障的开关阀外,基本要求是氢气/氯气压差控制回路必须投入自动,使氢气压力跟随氯气压力的变化而改变。如果控制好,开停车压差指标均可以得到保证。 同意3楼的说法,不同厂家的电解槽其控制方法不一样,如果不指明使用的电解槽,单纯来阐述控制氯氢气的方法,有可能会给楼主以误导,所以请楼主说明使用的电解槽生产厂家和型号。 本厂使用的是北化机复极槽,共98个单元槽。