wgs20061230 发表于 2009-9-9 13:52:41

液氯储罐厂房内安装有6台液氯储罐均安装有喷淋装置

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:20 编辑
液氯储罐厂房内安装有6台液氯储罐,均安装有喷淋装置。紧邻储罐就是包装岗位,有位专家说要在包装岗位的门口也设置喷淋装置,不知道专家说的有无道理?各位指点一下。

#


hcbbs

gylnancy 发表于 2009-9-9 16:03:34

车间是封闭的么?要是封闭的应该有,并且在厂房内部的四周都应该有,这样泄漏的时候会更好的吸收。

ldq 发表于 2009-9-11 14:50:38

如果包装车间也是封闭的话,应在车间内设置喷淋,并且要设置专用的循环碱池。此外储罐厂房应用风机等迎风装置。