怎样解决脱氯系统中淡盐水的pH自控问题?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:15 编辑怎样解决脱氯系统中淡盐水的pH自控问题?
#
hcbbs
淡盐水脱氯系统中,只检测pH是不行的。因为脱氯条件优化是在酸度/ORP值/盐水浓度下共同调整的。这需要测量多个参数,并且需要通过加入还原剂并且还可能需要其他操作条件共同作用下完成。 个人认为在线PH监测的误差比较大,还是以游离氯分析结果为准 可以根据要控制的范围进行工艺条件的选择,因为pH在中性区附近是一个突变区,应该将控制区远离它,才能够有保障控制稳定。 脱氯还是活性碳好! 这个还真是比较难控制,感觉PH探头反应较慢,我们这也是从来不投自控,也请前辈详细指点好的方法。 真空脱氯淡盐水的PH值有二次调整,
第一次加酸:在淡盐水进真空脱氯前,应是在蒸汽加热器前加酸把PH值调节为1.3—1.5,
第二次加碱:在淡盐水从真空脱氯塔出来脱氯淡盐水泵入口加碱把PH值调到9—11。
解决PH值自控问题:1、经常校对PH计,2、保证进入PH计被测液的流量和温度,被测液应安装转子流量计和温度计,根据被测液的温度来调冷却水的液量, 脱氯淡盐水的PH值调整:
第一次加酸:在淡盐水进脱氯塔前,加酸把PH值调节为1.—1.8,
第二次加碱:在淡盐水从脱氯塔出来脱氯淡盐水泵入口加碱把PH值调到10~11。
第三次加亚硫酸钠:在淡盐水从脱氯塔出来脱氯淡盐水泵出口加亚硫酸钠把ORP值调到低于50MV。
解决PH值及ORP自控问题:1、经常维护PH计、ORP计;2、保证进入PH计被测液的流量和温度,被测液应安装转子流量计和温度计,根据被测液的温度来调冷却水的液量, PH计的流量稳定。