电解槽降电流后,不明原因跳车!
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:15 编辑在电解槽降完电流几分钟内,电气DCS控制系统:3#整流柜均流仪报3-11-3正峰值超上限(4648A)、一只快熔断、控制电路异常、脉冲封锁、电流降为0。
经现场查看3#晶闸管、快熔、控制电路均正常!!
烧碱现场也是无异常,DCS记录也无异常!
请各位高手解答
static/image/smiley/default/handshake.gif
,我实在想不明白了!
static/image/smiley/default/sweat.gif
#
hcbbs
整流的原因,毋庸置疑。 不是工艺的问题,是连锁跳车吗? 整流装置假信号,受到干扰了。
页: