海绵hm 发表于 2009-9-21 11:55:16

异径管的问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:14 编辑
比如有的管道是DN100,为什么要通过异径管装一个DN80的自调阀,为什么不直接装DN100的自调阀?谢谢!

#


hcbbs

财富中心 发表于 2009-9-21 11:57:48

为的是截流调节,换个大的调节的线性不好。

海绵hm 发表于 2009-9-21 13:43:34

那为什么不直接选用DN80的管道配DN100的阀门呢,还选DN100的管道配DN80的阀门?

luhongtai 发表于 2009-9-21 14:02:55

选用DN80的管道阻力损失较大
选用DN100的阀门调节性能不好
页: [1]
查看完整版本: 异径管的问题