氯碱企业中的应急电源问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:10 编辑为了保证在突然停电的情况下企业的安全,在废气吸收等有可能造成氯气泄漏部位设立UPS应急电源是有必要的,但设计院要求我们在脱氯真空泵、淡盐水泵等其它部位也设立应急电源,不知有否必要,另外,其他那些部委还需要设应急电源。
#
hcbbs
还有就是精盐水泵、阴、阳极循环泵。总之目的就是动力电停时能保证阴阳极循环,直至淡盐水中没有游离氯。 本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-10-9 12:56 编辑
必须的是
1、废气吸收泵
2、阳极循环泵
3、阴极循环泵
4、精盐水泵
5、脱氯真空泵
6、脱氯淡盐水泵
7、压硫酸钠泵
8、纯水泵
但是,UPS应急电源一般是接在仪表,DCS系统,
上述泵是接在应急发电机组上的。当全厂没电时,发电机组8s内自动启动。
页: