tianxiao 发表于 2009-10-10 17:28:40

气源调停后.氯处理系统的处理方法

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:58 编辑
前几天上班的时候,氯气突然出现大正压,两台氯压机没有了抽力,出去检查发现水封已经被破坏,大量的氯气跑了出来,接着师傅们说,是气源断了,导致氯压机的回流调节的气动阀失去了控制。以致把水封破坏。
   下面是我们的处理方法:
    1,在第一时间通知离子膜打开事故塔的风机,牵引氯气去洗涤塔
    2,迅速关闭氯压力的大回流,改用旁通来调节氯气抽力
    3,在气源来恢复后(大概三分钟左右气源俺就恢复了|),一人慢慢打开氯压机的回流,一人在电脑上通过DCS系统来调节氯压机的回流调节阀 ,只到把 抽力控制在正常范围内
    不过在气源断了后,其他的自动调节阀受到的影响很小,就是对两台氯压机组的回流调节阀影响最大,当时我也不明白是怎么回事,最后我把所有的自动阀的PID参数对比了一下,发现只有氯压机组的回流调节阀的P=400,其他的都是在100一下。我想应该是这个比例的问题,不知道这样理解对不对

.注← ) #


← , 。

JSLIUXIANG 发表于 2009-10-10 21:19:30

好乱,一时半会儿的还理不清楚。不过基本可以肯定不是PID的原因。
每个调控阀的PID都是(根据生产规模、管径、阀门大小、介质等)事先给定或调试好了的,不要轻易更改。
在自动阀失去控制的时候,主机回流也是可调的啊

dafenggege1 发表于 2009-10-11 11:18:12

是不是氯压机自身的问题啊
建议检查下回流阀的接线什么的