大家都说说自己企业里面氯气报警器探头都是用的那个厂家制造的,效果怎么样?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:05 编辑最近我们厂里面氯气报警器探头,老是损坏,要么探头不通,要么探头传感器损坏了,再则是报警器线路板坏了?厂家就不说了,大家都说说那个厂家探头比较好用和耐用。
#
hcbbs
我倒是没注意我们的是什么牌子的探头,但是使用4年一次没维修,只是感觉他不够灵敏,有一次我们的氯气有点泄漏,用肉眼都看的见颜色他才报警,再低点的浓度根本就没反应 楼上的还算不错了,我们的经常出现故障报警,没事就瞎报警!,真是没有办法。花了钱不管用。 2# 纽崔莱 是的,我们也是这种现象,我觉得也就当当样子,有的是无锡华信的。 我们的跟楼上说的一样,刚安装时还可以有一点氯气就报警,现在氯气把人都熏跑了也不报警。 我们使用的有毒有害气体检测探头使用了两家,一家是北京科力衡,一家是深圳特安。两家使用中基本未发现问题。
气体检测探头的使用效果不佳包括两个方面的原因,一是厂家质量问题,一是设计、安装不合理。如果设计选型不合理。将导致选择的气体探头不能满足现场需要而效果不佳或寿命较短,而安装问题不合理会导致使用效果不佳,如灵敏性不高(气体传递时间较长等)。 我们厂装的现在成了摆设,从安装到现在没起到任何作用。 我们厂的倒是满耐用
4年了还算灵敏
好像是长沙某厂的
不过不知道是不是中间商
前一段还来校过一次 我们用的是英思科的.效果还可以,就是标定是个问题.按规定定期要标定的,可现在有相关资质的部门很少. 是呀,现在有资质的单位是很少,有毒的探头我们是请计量所的来进行标定的,不过只是出校准报告。出不了检定报告。 9# lthlycyj