楼主是不是对仪表系统稳定性和可靠性的认识不足啊?先进的仪表控制系统需要有高素质的人来操作和维护,楼主可能是吃过亏才不敢投入自动吧。 216投自动是什么目的呢?无非是自动跟踪,省事,方便,在有特殊情况下可以自动跟踪调节,但是特殊情况是很少的,正常运转时却很多。不知道你们时间长了,压差波动的时候有吗?什么造成的呢,大多数是216自动阀波动造成压差波动,怎么办呢,全部停车,检修216.什么原因呢?自动阀老化了,用个一年半载的就不中用了,这就是现在我们的自动阀的质量。我们打手动并没有在特殊情况下出现大的压差,而且平时运转时很稳定几乎没有压差波动现象,建议大家通过实践去试试看看好不好。 楼主您采取的办法还不错,我想我们以后也试试这种办法! 12# 桀骜不训 7# huawei
开旁通有点危险,一旦疏漏忘掉了,开停车时候要麻烦。 12# 桀骜不训
打手动上只是紧急情况下的权宜之计,要是手动调节方便又稳定,我想没有人再会去花大价钱搞自动化了。 打到手动上的阀不能一概而论,不是所有的阀都打手动,我只说的是216这个阀,它打手动利大于弊。
页: