box22323 发表于 2009-11-2 15:19:19

真的有这么严重的程度吗,长期的在这种条件下工作可不好,还是应该从根本出发,找到漏源。实在没办法接近,倒还是个不错的方法,可以这样降低氯气浓度。
我想到了我们对付大量液氯泄露的时候,就是配置的烧碱-碳酸钠稀溶液来喷雾的,当时因为范围比较广,就直接是消防软管上穿些小眼,用泵驱动,围了满满的几大圈,还蛮壮观的。

quhongxing80 发表于 2009-11-2 23:52:04

如果工艺改变不了,就买个大换气扇抽吧
static/image/smiley/default/titter.gif

xiouxingzhe 发表于 2009-11-3 15:09:39


你们车间那个地方会长期有氯气哟?
现在的环保要求应该是不允许的哟?
我判断一般是液氯储槽厂房内有点氯气,但现在设计一般有风机,都会将氯气抽调。
当然最重要的还是不允许跑冒滴漏。

放飞的风筝 发表于 2009-11-6 13:16:17

要从根本上找出造成低浓度氯气的原因,比如是电解,或是管道腐蚀等造成的泄露。这样才有效防止氯气泄漏
页: 1 [2]
查看完整版本: 车间氯气消除方法