氯碱装置哪些可以露天布置
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:58 编辑氯碱属于基础化工,投资回报不是很高,大家都想着节约成本,减少投资。想和大家探讨下,在氯碱车间的装置中,哪些可以露天,哪些可以只有顶棚,哪些可以设置钢结构建筑,哪些最好设置砼结构建筑等?
期待各位大虾的积极参与!
#
hcbbs
不能按装置分,应该按设备分。液氯包装是必须要厂房的,电解,有大型机组或机子的要厂房,贮罐一般是可以露天的。 能不能露天布置气候因素关系很大,像内蒙和江苏就没法一概而论 无厂房设计是从西方流行出来的,就是为了缩短工期,尽快投产尽快收到效益,节约投资还不是主要目的。
对于氯碱厂而言,可以完全露天设置的有:所有罐区;离子膜界区除操作室、电槽、整流柜之外的全部设施;氯氢处理除泵机之外的全部设施;冷冻液氯除压缩机、贮槽、包装区域之外的全部设施;盐酸除操作室以外的全部设施;公用工程除压缩机制氮机以外的全部设施都可以露天放置。有的设备需要搭建遮阳篷或遮雨棚。这些设施往往需要钢结构或砼结构来支撑或承载设备,投资方面并不会省下许多。
具体的设置还取决于当地的气候条件如气温、降水、风沙等,还要根据设备和生产过程中的特殊要求,具体情况具体对待,不可一概而论。
总的来讲,除了设备本身必须要求的室内环境之外,还要考虑人工操作的频率,需要长时间人工值守的设备和需要频繁检维修的泵机还是以建在室内为好。其他情况,要尽可能的布置在室外,这样土建工期可以大大缩短,设备管道安装可以充分利用吊车等大型机械实现缩短工期的目的,甚至以钢结构为核心的框架形式,完全可以与设备制造同步制造同步安装,一套装置可以用一年甚至更短的时间完成,比过去一干就是三五年的情况是一个巨大的进步。
个人愚见,请指正。 看了老虎的回复,一下子清醒了很多啊!
主要是现在我们的所有钢结构的腐蚀都比较严重,在防腐上维护费用太高,在究竟是采用露天,设备,仪表都被雨淋后变得腐朽不堪,还是增加适当的雨棚或者建筑来保护一下的选择上出现了疑惑。这也是在我们以后装置中需要关注的问题。
可能是重庆这边的湿度比较大,反正氯碱企业的腐蚀是比较严重的,但不建设厂房的优势也很明显,不知道大家有没有类似的矛盾呢? 尽量不要选择钢结构,在湿度比较大的地方,即使选择了钢结构,也应该做好钢结构的防腐工作。好的防腐顶3~5年没有问题。 本帖最后由 xiouxingzhe 于 2009-11-4 23:54 编辑
1、需要建厂房的地方:
仓库、
各控制室、配电室,脱盐水站,空压站、冷冻站、消防站(消防要求)、盐库房、一次盐水(敞开式框架结构)、电解厂房、脱氯框架、氯氢及废气框架、液氯厂房、盐酸框架、蒸发框架等。
2、可以采用钢结构的厂房:库房、盐堆场、液氯包装厂房、罐区充装等。
3、露天放置的设备:原则上只要不怕爆嗮和淋雨的设备都可以露天放置,如一些储罐、换热器、泵(需防护电机)等,氯碱厂一般在露天布置等设备大致有:纯水储罐,酸碱储罐,氮气、空气、仪表气储罐、旁滤器、循环水泵、盐水储槽、预处理器、螯合树脂塔、盐水、盐酸、纯水等输送泵等等。 这个很大程度上取决于生产工艺操作的连续性和稳定性及设备管道的防腐、安全等进行设定:
下面是我们厂各装置设备的安装或布置大概情况;
1.一次盐水工序:配水槽、过滤器、澄清桶、精盐水受槽及一些机泵露天放置,盐库、化盐装置基本布置在室内厂房或钢结构建筑;
2.脱氯及电解:除了纯水罐、精盐水礶之及一些高位槽之外都基本布置在室内或钢结构建筑;
3.氯氢处理及废气:除了些酸捕沫器、冷却器、冷凝液收集槽、还有浓硫酸高位槽、循环液槽、配碱循环槽等基本布置在室内厂房或钢结构建筑内;
4.液氯及氯化氢合成;液氯工序的冷冻机组和液化机组及包装、储存都布置在室内或钢结构建筑内,氯化氢工序因介质属高危其基本设备都属于室外露天但其钢结构或建筑安装(氯气氢气缓冲罐、合成炉、冷却器、盐酸储槽等) 我建议大家能建厂房地尽量别用钢架结构,我们几期项目建设为提快工期大部分厂房使用钢架结构,运行起来以后麻烦就接连不断,很不方便。光除锈刷漆就让人受不了,钢结构若都防腐的话可能效果强点,但那样也就不省工省钱了。 那,现在我们的装置基本上和7楼讲的一致了。没什么潜力可以挖掘了。
个人认为主要问题是与盐有关的厂房,系统最好少用钢结构,比如原盐堆场,下盐池附近钢结构。树脂塔片区,特别是氯工程的,阀门较多,有没有必要设置一个顶棚,减少阀门的腐蚀,我们因为阀门的误动作,影响过几次盐水供应。
顺便弱弱的问一句,管廊架是怎么选择的呢?
页:
[1]
2