间歇生产用氯气管线你们都用的什么材质的?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:56 编辑间歇生产用氯气管线你们都用的什么材质的?
我们单位的管线使用三年首检问题较大,普遍减薄严重
#
hcbbs
我们液氯使用的是16Mn,氯气使用的是20#钢。 我们液氯储罐是16MnDR,管线无论都是液体还是气体都是20#,感觉以后都不用检验了,3年换次就行了· 我们厂新建了电解工序,生产出的氯气用的是玻璃钢的管道输送,按道理说,氯气不会腐蚀玻璃钢材料~
可同事有的说刚在电解槽生产出的氯气高温,而且还是湿润的,可以腐蚀玻璃钢,请问是这么回事么?
建厂还需考虑成本,如果把成本和材料的耐用性都考虑进去,用什么样的材质最合适呢?
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-12-15 23:03 编辑 ] 高温的话要防止热张冷缩,尤其是开停车时影响大。他的意思可能是指这个。我们也用玻璃钢,应该不会腐蚀,但漏点还是有的,漏了就用油灰堵一下,效果不算好。 建议使用PVC+FRP,既可以节约成本,也可以防止腐蚀玻璃钢,如果舍得投资最好使用钛管 我们这里的从电解槽出来一直到氯气水洗塔的氯气管道都是钛的,从氯气水洗塔向后的就是玻璃钢的了。 我是这么理解的:湿润的氯气中可能可能含有氯化氢,可能会腐蚀玻璃钢,温度高的话会加速腐蚀速率。 刚在电解槽生产出的氯气一是温度高,再是含水率高,并且含有其他气体,腐蚀性确实很高,另外玻璃钢对高温的承受能力不是太好,所以玻璃钢不是太好,洗涤后用玻璃钢没有问题!至于PVC+玻璃钢,个人觉得不好,主要是温度已经超过pvc的使用温度了!个人观点,请专家指正! 正常情况下,玻璃钢管线已经够用,但是要考虑到温差变化引发的热涨冷缩,防止人为操作过度抽负造成玻璃钢管线断裂,如果资金允许,一次性上钛材是上上之选,但是干燥氯气对钛材腐蚀严重,能引起燃烧,这是需要注意的.
另外,钛材管线要注意的是:环境温度对氯气压力带来的影响,如果操作工操作能力较低,建议先试用玻璃钢材料的,待应急能力达到一定水平了,更换钛材管线.