树脂塔控制系统选择问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑请问各位仁兄,树脂塔使用PLC控制与使用DCS程序控制,对以后的生产、维护、异常情况进行比较一下?
#
hcbbs
还是用DCS控制好点,
可以根据实际情况调节再生参数,
比起PLC控制柜,要方便的多。
个人观点。 氯工程喜欢用PLC,然后远传到上位DCS系统。旭化成的就是直接在DCS中组态控制。
有了现场PLC,可以不占用dcs系统资源,可以独立于DCS现场控制,如同电脑的独立显卡。好处就是在不正常情况下,可以在现场进行操作,具有很高的可靠性和稳定性。
事实上,树脂塔模块本身工作很稳定,现场PLC似乎又是多余,DCS系统完全可以组态模拟控制。相对于PLC来讲,就是多用了许多的电缆和DCS系统的I/O接口。
至于选择,那就是见仁见智的事情了。
另外还有一个责任问题,设备供应厂家如果提供一个独立完整模块,可以不受DCS供货商软件的制约,有利于责任的划分。当然,在工程设计中,DCS商要和设备供货商进行技术对接的,要做好会议纪要和合约。 我们用的是横河CS3000 DCS,呵呵