mickeywow 发表于 2009-11-13 22:55:03

氢气压缩厂房是应该考虑防爆还是考虑泄爆?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:49 编辑
氢气压缩厂房是应该考虑防爆还是考虑泄爆?

#


hcbbs

ldq 发表于 2009-11-14 07:15:44

我以为氢气系统各设备都应是防爆的,厂房设置当然也要重点考虑‘泄爆,问题。

chinazwr 发表于 2009-11-14 07:17:39

氢气压缩机厂房主要是考虑防爆,而是否泄爆则与防爆等级有关,通常氢气压缩机厂房是敞开的厂房,有利于泄漏。

huawei 发表于 2009-11-14 08:33:10

除了设备防爆之外,厂房防爆设计也很重要。厂房的防爆设计主要考虑隔离外来爆炸源,提高防护等级,确立防护距离。至于是否采用框架泄爆,我个人还是有点不同看法。
首先举一个例子:我公司一台一氧化碳压缩机,压力3MPa,发生了一次爆炸,三级缸机体粉碎,缸盖飞出,连杆折断,排气管道180度折弯,但是没有造成人员伤亡。
这个例子中,因为有厂房围墙的防护,在压缩机厂房界区外工作的人员没有受到任何伤害,这就是厂房起到的保护作用。
如果是考虑厂房容积满足爆炸气体膨胀的需求,现有厂房是足够的。如果防止氢气泄漏引发室内生成混合气体,那完全可以根据氢气密度小的特点,在厂房高点设置排空。因此我认为防爆厂房设计考虑的重点还是防护、隔离。同时对内对外双重防护双重隔离。
个人看法,没有参照法律规范和法规依据,仅供参考。

TF123 发表于 2009-11-14 08:55:28

阻火器、防爆灯、机组进出口的静电膜片、四周通风都反应了防与泄同时兼顾,重点防爆。

依恋一生 发表于 2009-11-14 10:34:35

本帖最后由 依恋一生 于 2009-11-14 10:38 编辑
氢气与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
压缩机房属于甲类厂房,当然是要防爆,可以安装阻火器、防爆膜、爆破片、安全阀等等
根据《建规》3.6.2 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。根据表3.6.3氢气厂房的泄压比要≥0.25
厂房的防爆措施可参考《建规》3.6 厂房(仓库)的防爆
页: [1]