北化机电槽的盐水、阳极液、淡盐水输送问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑过滤盐水罐的液位是通过过滤盐水泵出口的自动调节阀来控制的吗?阀门有无出现严重的震动现象?
我们以前出现过使用调节阀控制,造成阀芯震断,管道剧烈震动,而后改成变频控制过滤盐水泵,效果较好。请问各位专家,你们的控制方案?
#
hcbbs
我不是很清楚你说的是一次盐水还是二次盐水,液位的控制应该在罐的前面,也就是说过滤器的前面的阀门来控制液位 北化机原始控制都是采用调节阀LCV150来控制的,因为其只是控制液位,没有流量控制,所以会出现一些问题,包括楼主所讲的震动问题。因为电解运行特别是开停车的时候盐水需求量不固定,有时候甚至很低,所以,LCV150调节范围比较大,也会造成憋泵的情况发生。由于过滤盐水泵连续运转,所以也不利于节能。许多厂家都改成变频的了。节能效果和控制可靠性有了很大的提高。
建议大家都来改进这样的问题。
欢迎广大坛友都来讨论,也来晒晒自己对原始工艺设计的革新和改进。 呵呵,设计院不同意?为什么?他必须听从北化机的基础设计是吗?
这个好办。
要求,设计院、北化机、甲方(你公司)三方见面,召开基础设计修订碰头会,三方签字就解决了。
这个事情是甲方主导的,不是设计院决定的。不客气的讲,甲方提出的问题,设计院要无条件的执行。 本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-12 16:50 编辑
从树脂交换稳定上讲,
一次盐水到树脂塔最好流量可以检测,
现在没的流量计,一切过树脂的盐水流量都是在电解稳定后,
保持高位槽液位稳定或者二次精盐水罐液位稳定,进行推算的,
所以在有些时候我们并不知道流过树脂的流量是多少,
曾经有个厂,在开车前循环走85号阀时,把85全开了,
为了保持高位槽液位,树脂的交换流量是超倍在运行。
回到楼主的问题,
有变频泵当然是最好的了,
还有,防止憋压,泵还可以开点回流嘛!
但我认为,最好树脂有流量计,靠流量来控制, 同意楼上,氯工程就是如此,在关键的树脂塔进口加自控及流量监测,前面随着它调。 我们是加大回流管线,防止泵出现憋压。
页:
[1]