金川烧碱 发表于 2009-12-8 14:08:45

氯气管道能否用三元乙丙橡胶垫或氯丁橡胶垫

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:30 编辑
我们的氯气管道设计为软4F垫,报计划也报的软4F垫,但到货材料太薄用不了,可否用乙丙橡胶垫或氯丁橡胶垫代替? 高手指教!

#


hcbbs

ldq 发表于 2009-12-8 14:18:02

建议还是用三元乙丙橡胶的比较好耐氯耐酸碱效果比较好。另报计划时备件名称、型号、规格一定写明白。

djraul1984 发表于 2009-12-8 15:35:41

你是金川烧碱厂的??你们离子膜项目建好没有?我06年到你公司隔膜蒸发去实习过

TF123 发表于 2009-12-8 17:14:23

可以,我这里石棉垫都在用。

1qaz2wsx3edc 发表于 2009-12-8 21:45:34

不要用!安全第一!千万不要冒险!

quhongxing80 发表于 2009-12-8 22:07:51

2样都可以用,我们石棉垫,低温地方PVC都用,效果只要在管口连接

妹妹 发表于 2009-12-9 08:59:22

电解槽到氯水洗涤塔之前最好用三元乙丙橡胶或者氯丁橡胶;
干燥系统可以选用软4F或者PVC垫片;
压缩系统最好选用4F或者软4F垫片;
液化系统最好选用4F或者石墨垫片,石棉的也可以,不过最好缠绕一圈4F带。
页: [1]