有哪些原因会造成电解液出口碱浓度偏高?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:19 编辑有哪些原因会造成电解液出口碱浓度偏高?
#
hcbbs
主要是靠你循环碱液的流量和浓度,如果电解槽出口碱液浓度太高可以把水加大。控制一下,不要让其太高。 楼主的问题:
阴极液的浓度由浓度变送器 DT—274在线检测的。去离子水加入阴极液控制阴极液的浓度。电解的电流决定烧碱的产量,其去离子水加入的流量和电解电流有直接的关系,电解电流总和 0.148的积为去离子水流量的调节设定值,这样,电解总电流和去离子水流量构成比值调节。另外,阴极液在线浓度调节为主环,去离子水流量调节为副环,构成串级调节。在电解开车时投入比值调节回路,而在平稳运行时可投入串级调节回路,控制方式 由操作人员根据电解槽实际运行情况选择。
那么,出现这种问题的原因可能:(1)仪表故障:进槽纯水调节阀、IIZA-230,DT-274等, 造成电解液浓度偏高的原因有:水位低,电流密度大,膜太厚,盐水浓度高等原因。