蒸汽管道的气锤
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:21 编辑由于最近天气降温,蒸汽管道的排放阀没有及时保持常开,导致冻结。处理完成后发生气锤现象,当时的处理是打开本岗位的所有蒸汽排放口,在15分钟后气锤现象消失。
请教各位坛友,这样做是正确的处理方法吗?
#
hcbbs
由于冷凝水在管道中累积,不规则运动的水与管体中的蒸汽产生摩擦和碰撞,并使管内压剧烈升高,从而引起很大的噪音。这种现象叫做“水锤”
如果正在生产中的装置,出现水锤现象,不允许关小蒸汽阀门时,只好打开低点导淋将管内的水排尽,重新投用疏水器,必要时可以将疏水器的旁路稍开一点。如果蒸汽能够降压的话,就适当将蒸汽总管阀门关小,导淋排净冷凝水之后重新慢慢送气。 安装疏水阀门,小开度下工作。 在蒸汽管使用前,将有的疏水旁路阀打开,将凝结的水放尽,再通入蒸汽后先从疏水旁路阀排放5分钟后关闭该阀,正常使用。如果蒸汽管中已通入大量蒸汽在使用,则消除水锤用小开疏水旁路阀,排放管道中的凝结水。
页:
[1]