本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:16 编辑请教我们氯气大回流是从氯压泵的出口回到泡罩塔的出口。自动调接上DCS,那么取压点在那里好。在水洗塔那里吗?
#
hcbbs
同意楼主意见,我们也是在氯水洗涤塔的前面取压。 系统大回流就是调节平衡系统压力的.取压点在水洗塔进口.以防系统压力过高破水封
我们这也是在水洗塔的进口设的取压点 为保证系统运行安全,一般设在进洗涤塔前,便于控制。 我认为氯气大回流应该由透平机出口分配台通过调节阀回至填料塔进口,取压点应该在洗涤塔进口。系统的大回流有以下几个作用:1.可以用系统的大回流来调节平衡电解槽的压力。2.可以配合透平机的回流和导叶调节透平机的运行,防止其传震。3.不管电解负荷的大小,可以通过回流来保证氯处理系统的气体流速,保证氯处理系统的运行。 取压点:洗涤塔前或者电解槽出口,根据不同的电槽选取。
回流处:出口分配台回流到酸扑集器后。 但是设计院给我们设计的是在泡罩塔的出口,大家讨论这样行吗? 氯水洗条塔之前吧 回流终点在泡罩塔出口,控制压力取样点当然也在泡罩塔出口了,这是设计院精明的地方。
如果回流终点在泡罩塔出口,而控制压力取样低昂设置在洗涤塔之前,由于中间隔离了泡罩塔、填料塔、钛冷器、水雾扑集器、洗涤塔,这些设备的阻力和巨大的容积形成了强大的缓冲力量,会使回流调控会严重滞后而造成控制的不稳定,而且由于塔的阻力本身也不稳定,所以控制的提前量也比较难以掌握。
鉴于此观点,我同意nanren朋友的意见,将氯气回流终点取到填料塔入口,压力取样点仍然取在洗涤塔入口。其实这是一个折衷的方案,从控制角度考虑,当然是回流到洗涤塔入口,回流点与取样点在一起是最好的,但是洗涤塔处的湿氯气环境制约了回流管路材质的选择。
我们的氯氢处理就是像妹妹说的那样,结果就是控制很不稳定,调节过于频繁,灵敏度极低。
楼主所说的压力取样点在泡罩塔之后,这是很危险的,因为我们需要的是稳定电解氯气总管调节阀PCV216之后的总管氯气压力,如果取样点在泡罩塔之后,同样由于这些干燥塔洗涤塔扑雾器的阻力存在,很难保证PCV216之后的压力稳定,反倒又增加了一个参考点,需要对控制范围频繁调整。 请大家继续讨论。到底怎样稳。