烧碱高位槽LICA-273自动阀打自动后波动大的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:14 编辑(北化机工艺)烧碱高位槽LICA-273自动阀打自动后波动大,时而高报时而低报,之前正常使用,现波动大,只能手动操作,请各位坛友帮分析原因和对策为盼!
#
hcbbs
1、自控阀控制的不好,先手动调节比较稳定后再投入自动吧。
2、泵流量不稳定,倒备用泵看下吧 自动阀的参数设置和整定不合理,调整PID参数 。
应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。 PID参数设置不好,自动阀动作不灵敏,液位计有问题。调整参数,检修自动阀 手动正常而自动时波动大,就是PID的控制参数有待优化的问题.这个需工艺配合调整,找到最优的P/I参数!