500kg液氯瓶有75.2KG液氯,温度20,压力是多大
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:13 编辑500KG液氯瓶,有75.2KG液氯,环境温度20度,瓶出口压力多大,怎么计算的,有公式吗,谢谢。另外,500K规格液氯瓶,用剩下多少KG液氯
是安全许可的,或者合理的。
500kg液氯瓶瓶重247公斤,现场称重322.2公斤,现在出口没有压力,是什么原因导致的。
#
hcbbs
这瓶要严格整瓶了。可能有料倒进瓶内。钢瓶用空物料倒入。内部已经没氯气了所以没压力。 1、如果全部是液氯的话,查一下在20℃下液氯的饱和蒸汽压,就是该瓶的压力;
2、如果有重量没有压力,很可能进水了,也有可能是堵塞了或者压力表坏了。一定要判断清楚呀。 1.液氯钢瓶内的压力只跟温度有关,与瓶内液氯量几乎没有关系。所以,20度的环境温度,钢瓶内压力应该达到0.4~0.5MPa的表压,依据就是液氯饱和蒸汽压。
至于钢瓶液氯残留量,GB11984-2008《氯气安全规程》中规定,500kg钢瓶应保留5kg以上的余氯。
2.至于钢瓶出口没有压力,而钢瓶中有物料,这需要从两方面分析:
(1)钢瓶中存在液氯,但是放不出来,原因是液氯太脏,有铁锈、硫酸酸泥、酸渣堵塞了钢瓶内的导管,这需要测试一下两个钢瓶阀是否都损坏。如果都堵塞了,需要用专用工具,将尾部丝堵拧开,抽走氯气,然后进行抽瓶、洗瓶、整瓶处理。
(2)二楼所说的原因,就是液氯用尽,物料倒灌进液氯钢瓶,虽然有物料,但是却没有压力。这种瓶称之为负压瓶或无压瓶,是一定要进行洗瓶的。
这两种原因是要很好的判别,进行不同的处理,否则容易发生事故。 进水的可能性不大。有可能进入了别的物料。抽空后检查一下。 https://bbs.hcbbs.com/redirect.php?tid=116808&goto=lastpost
文章名:液氯温度与饱和蒸汽压图
文件大小:3.24KB
附件阅读权限:20
文件格式:xls
内容简介:从-30℃至100℃的液氯的液相温度与饱和蒸汽压图,对于液氯钢瓶管理有帮助。 请教4楼老师:如果瓶内有液氯如何将丝堵拧开,抽走氯气呢?我觉得如果是瓶上两个阀门都堵塞了而且不能疏通的话,可以使用带压换阀工具对阀门进行更换,但要求操作人员具有一定的经验。 估计是堵塞,应该认真考虑各种情况。