离子膜烧碱项目需要用到防爆电动葫芦么
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:55 编辑如题。离子膜烧碱工厂中有防爆电动葫芦么?
#
hcbbs
离子膜烧碱工厂中有防爆电动葫芦 并且很多 比如电解槽厂房内电解单元槽吊装必须用防爆行车。 是么,多谢了。多谢多谢。感谢。能不能讲详细点。比如具体那些工位 防爆电动葫芦我们只用于电槽间,即行车。其他部分检修使用正常的电动葫芦。 肯定防爆厂房内要用防爆电动葫芦的,如电解厂房内。 电解厂房内用于电解槽的检修,单元槽的吊装需要用防爆电动葫芦。 建议楼主下载《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》认真学习一下^_^
在危险区域,除了电动葫芦要防爆,还有其它电气也需要防爆。 我们这边好像就电解用了防爆行车,防爆等级:dIICT4 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》我是有的。关键我对离子膜烧碱项目或工厂不是很熟悉。
我有很多化工项目在手上,但是不知道这些项目到底需不需要防爆电动葫芦(我是做防爆产品的),所以需要各位有设计经验的和工厂实践经验的大侠帮忙一下了。感谢大化工论坛。感谢各位大侠。