关于一次盐水泵的扬程
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:50 编辑我公司6万吨/年离子膜烧碱项目一次盐水采用凯膜工艺,设计单位提供的一次盐水泵扬程为50米。我觉得有点不对,因为加压溶气罐布置在+20.0m,加压溶气罐正常操作压力0.2-0.3MPa,再加上管路损失,一次盐水泵扬程我觉得不够,不知大家怎么认为,能不能介绍一下大家使用的一次盐水泵扬程。谢谢!
#
hcbbs
要看加压溶气罐与泵的设置高度差,如果在20米以内,且管道弯头不多,应该是没有问题的,可以计算一下。 的确有点问题,50m的扬程可简单换算成0.5MPa,减去高度20m,只剩下30m,操作条件为0.2到0.3MPa,有些问题了,我们用的加压泵(将前反应槽物料向加压溶气罐打)扬程为64m 我这里加压泵扬程60。 通常需关注管路阻力(给管件、管路长度等有关)、盐水密度等有关。 我们的生产能力10万吨/年,泵的扬程为65米,加压容器罐的压力控制为0.2~0.25Mpa 楼主需要弄明白一个道理,就是泵的扬程,其实就是包括吸程和扬程的。
要考虑盐水泵入口压力情况,如果泵入口为贮罐,那50米扬程基本是够用的。如果泵入口为地槽,50米扬程就有点勉为其难了。楼上几位说的都不错,应当选型60米以上扬程的泵,否则流量就要大打折扣了。 谢谢各位,我公司为地下化盐,一次盐水泵入口为地下槽。看来泵的扬程有点低。
页: