2.稀释后采用的流量大,易于混合均匀
我赞同,3、4条赞同。另外补充一下,在加酸口,浓酸加入后容易产生气体,因此最好稀释后再加。加入点最好靠近盐水罐处。 可以啊!我最近才调节的PH值,我们的冷冻盐水进算了,当时按别人调了,加入了大量的液碱,造成PH值到10.5了,设备在运行6个月的情况下就挂了。在原来的基础上在配盐水。一班20KG 的30%的盐酸可以吧4m³盐水PH为10调节到8.1—8.5.我测试过的。最好是新配加,盐酸浓度高,会发生反应产生气体。 建议采用稀释酸;否则麻烦太多 我支持10楼的看法,从控制的角度来说,稀释肯定是要好些,那样控制更稳,调节更好调! 可以,我们公司现在就是这样做的,虽然也有纯水稀释管道,但我们从来没有用过,稀释后好处有二:
1、利用PH自控调节,好控制;2、31%盐酸与饱和精盐水容易结晶,稀释盐酸不会。 我做设计的时候,一般都是按照稀释到20%来的,道理楼上都说了,避免NaCl析出。 不建议采用31%盐酸直接加入,1、调节PH值用酸本身流量小难调节,直接用31%酸调节流量更小,不易控制PH值稳定;2、直接加入31%酸容易发生同离子效应,堵塞加酸管道,对加酸操作困难。