空压机放空手动全开了空压机为什么会跳车?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-10-11 13:28 编辑请问
1、如果空压机放空手动全开了空压机为什么会跳车,不考虑后续空分装置。
2、我们单位空压机启车停车的时候蹩压(出口维持一定的压力),不然就跳车,这又是为什么。是不是所以空压机都这么操作呢
我们单位空压机也出现过启动跳车,检查发现是启动延时设置过低,更改后正常。 跳机原因:可能是放空阀不灵敏,动作较慢,在放空的过程中,正好喘振区域,发生喘振,联锁空压机停机(有的空压机自已带了小PLC);
很可能是还和其他连锁挂到一起了,仔细检查一下吧 有可能存在其他联锁 同意楼上诸位,可能还有外网压力突然增大,压缩机出口阀未关造成 这不是常规毛病,联锁肯定出了问题可能是放空过快造成震动大连锁继电器震动造成的吧