氯气管道上的法兰是用FM还是用M 的呢?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:32 编辑氯气管道上的法兰是用什么形式的呢?我选用的是凹凸面法兰,那氯气管道上一般用什么形式的法兰恩?只有法兰形式定住以后才能确定阀门的端面形式
多谢了
#
hcbbs
一般的氯气管道选用突面法兰即可,也就是RF。在液氯工序,要采用凹凸面法兰,也就是MFM。
请参见附图。
液氯工序也有平面法兰的,主要看你的阀门公称压力。 我的意思是:管道上的法兰是凸面法兰还是凹面法兰?如果官道上是凹面法兰,那阀门的端面只能是凸面了,我是这个意思 阀门一般都是凹面的,管道上的法兰自然就是凸面的了 唉,楼主的心思真难猜!
液氯工序所采用的通用阀门,公称压力PN40,其连接法兰全部是凹面法兰,其规格符合HG20592—2009的PN25规范,所以其配对的法兰,必须选择与之相配的法兰,法兰公称压力PN40,法兰标准HG20592-2009。法兰名称为:凸面平焊钢法兰,密封面型式为FM。
需要注意的是,液氯设备接口法兰大多是凸面法兰,需要配对使用凹面法兰。(有个别接口为凹面法兰),其公称压力均为PN25。 6楼:法兰应该是凸面对焊钢法兰吧?
页: